Въпрос за SSC

 
Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Stoqn_SSC
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 27 Окт 2011
Мнения: 1

МнениеПуснато на: Чет Окт 27, 2011 8:25    Заглавие: Въпрос за SSC Отговорете с цитат

Имам един такъв въпрос свързан с изключвателната възможност на АП . В каталозите например C30 годавата 3 КА C45 4,5 КА и т.н. Обаче аз си търся предпазител за SSC т.е. солид стейт контактор - с прости думи полупроводников електроен контактор в който включва и изключва симисторът силовата част.
Сега в техническите характеристики на конаткора пише следното за избор на предпазител

I2t for fusing t= 10 ms 525 А2s ампер на квадрат секунда - за контактор с ном ток 25 А

I2t for fusing t= 10 ms 1800 A2s - за контактор с ном ток 50 А

I2t for fusing t= 10 ms 6600 A2s - за контактор с ном ток 100 А
Доколкото разбрах тази характеристика се дава с цел да се подбере предпазител с подходяща исключвателна способност способност.
И ето тук губя връската ... , като точно тази характеристика за предпазителите /милисекундите/ не я дават в каталозите.
Как да направя сметката???

Със SSC управлявам нагревател , предпазитела който досега съм испозлвал е C60 B крива 20А нагревателя черпи ток около 15-16 А, Но два пъти вече награватела по други причини прави "късо" и SSC заминава и а след него чак пада предпазителяааа... КОетоозначава че предпазителя ми нее достатъчно бърз и трябва да се съобразя с "I2t for fusing t= 10 ms"
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Василев65
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 14 Мар 2010
Мнения: 94
Местожителство: Дебнево BG

МнениеПуснато на: Нед Окт 30, 2011 9:53    Заглавие: Отговорете с цитат

Незнам дали стандартен АП ще ти свьрши работа. В автоматичните системи се изпозват за целта токови релета, т.е. изключват веднага при достигане на дадена стойност, без да се задейства АП!
_________________
Ние, с поялниците, трябва да се подкрепяме!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
gueswhoaz
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 13 Юни 2009
Мнения: 602
Местожителство: По света и у нас

МнениеПуснато на: Нед Окт 30, 2011 12:05    Заглавие: Отговорете с цитат

http://www.sibafuses.com/pdf/urz.pdf
Farnell имат продуктите им, поръчва се през Комет. Цените са соленжки.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Потърси "Въпрос за SSC" в магазин за електроника Pulsator.bg : БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 90 лв.

Покажи мнения от преди:   
Потърси "Въпрос за SSC" в Интернет



Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети