МнениеПуснато на: Пон Яну 28, 2008 15:34    Заглавие: Generator Отговорете с цитат

Здравейте, има ли някой формула за изчисляване мощността на трифазен генератор при известна консумация на апарата.Да кажем 80А на фаза.
_________________
И когато всичко си загубил, все пак остава бъдещето!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
eler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Яну 2005
Мнения: 2248
Местожителство: Раднево

МнениеПуснато на: Пон Яну 28, 2008 18:18    Заглавие: Отговорете с цитат

Ами в най-общи линии, мощността е тока умножен по напрежението, ако правилно съм те разбрал.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Yordanov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 10 Май 2005
Мнения: 328
Местожителство: Botswana,Gaborone

МнениеПуснато на: Пон Яну 28, 2008 18:29    Заглавие: Отговорете с цитат

[Правилно и не съвсем Laughing Това е ясно ,интересувам се дали това е правилния начин на определяне мощноста на генератора , защото той е за аварийно ползване , при спиране на тока,консумацията която посочих не е постоянна и много други малки подробности!Питам , защото цените им са високи , и ако смятам по прекия начин ми трябва генератор от близо 60 киловата, и ако намаля до 45 киловата , разликата в цените не е за пренебрегване!
_________________
И когато всичко си загубил, все пак остава бъдещето!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Vaklin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Юли 2005
Мнения: 2054

МнениеПуснато на: Пон Яну 28, 2008 20:52    Заглавие: Re: Generator Отговорете с цитат

Yordanov написа:
Здравейте, има ли някой формула за изчисляване мощността на трифазен генератор при известна консумация на апарата.Да кажем 80А на фаза.


Бате, к'во ше раниш толкоз аварийно, бе?
Това са си много киловати.
_________________
--------------------------------------------------
Ако търсите помощ, сбъркали сте форума.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение
Петров
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 11 Юни 2004
Мнения: 1246
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Вто Яну 29, 2008 7:21    Заглавие: Отговорете с цитат

Yordanov написа:
[Правилно и не съвсем Laughing Това е ясно ,интересувам се дали това е правилния начин на определяне мощноста на генератора , защото той е за аварийно ползване , при спиране на тока,консумацията която посочих не е постоянна и много други малки подробности!Питам , защото цените им са високи , и ако смятам по прекия начин ми трябва генератор от близо 60 киловата, и ако намаля до 45 киловата , разликата в цените не е за пренебрегване!

Най горещо ви съветвам да се обърнете към специалист който да ви консултира - проектира аварийното захранване и то на място или според документацията с която разполагате, цените не са малки а грешките ще са много солени.
Ваклин правилно попита какво ще захранвате, без тази информация отговора на вашия въпрос варира между 50 и 180 КW в зависимост от типа на товара вероятното време за работа и средната околна температура.

П.П. Наистина ли живеете там където сте написали?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
мульо
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 25 Ное 2004
Мнения: 929
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Вто Яну 29, 2008 9:43    Заглавие: Отговорете с цитат

В общия случай въпросът не е само до генератора, а и до двигателя, който го върти. По отношение на генератора /отнася се за корабите, предполагам, че на брега няма да е много по-различно/: генераторът е предназначен да работи продължително до около 80 процента от номиналната си мощност; на 85-95 процента започва автоматично изключване на различни групи неотговорни потребители, за да се предпази от претоварване; на 115% автоматично се изключва от мрежата. Доколкото знам, двигателят се избира по отношение на генератора с около 20% запас. Ако купуваш готов комплект двигател-генератор необходимо е да си сметнеш електрическата мощност и да си избереш генератора, другото производителя го е изчислил. Трябва да съобразиш и климатичното изпълнение и температурата на околната среда, а може би и други параметри за които сега не се сещам.
Та мисълта ми е да оставиш някакъв запас - не може да разчиташ да изстискаш от него 100% мощност и то за продължително време. Също така запас е необходим за да може да понесе примерно пускови токове на двигатели, ако има такива. Въобще какви консуматори трябва да се захранят?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Bojilov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 02 Май 2004
Мнения: 15426
Местожителство: Обрулистан-гр.Сбърканбург

МнениеПуснато на: Вто Яну 29, 2008 13:38    Заглавие: Отговорете с цитат

Петров написа:
П.П. Наистина ли живеете там където сте написали?

Да,там живее-не се бъзика.
_________________
Мегатрон-2007 ООД
На вниманието на всички бързащи-ако не ви е дадена оферта за някой артикул-значи ще ви я пратя по-късно и без да надавате зор и звъните!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Милен
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 15 Окт 2007
Мнения: 330

МнениеПуснато на: Вто Яну 29, 2008 14:13    Заглавие: Отговорете с цитат

Пълната мощност на асинхронен двигател се изчислява по формулата:

P=\/3*Uл*Iл*cosф*n , в кW

\/3 - корен квадратен от 3
Uл = номинално линейно напрежение в V
Iл = Номинален ток в А
n = К.П.Д
cosф = фактор на мощноста

За асинхронен генератор трябва да е същата.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Гост






МнениеПуснато на: Сря Яну 30, 2008 9:28    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря на отзовалите се! От 1 месец Южна Африка има криза за електроенергия. Хората се запасяват с генератори за домашна употреба и за бизнес. Търговците им продават де каквото могат, а хората не разбират!Това ви е познато нали Wink ! Имам познати които се допитаха до мен как най- правилно да си изберат мощността на генератора.Става въпрос за различни потребители- домашни,супермаркети и малки работилници. Което ви дадох като пример , е супермаркет със хладилници , фризери и климатици, искат да покрият до 85% от консуматорите.Измереният ток е на най -натоварената фаза (другите са около 75 и 72А) , при включени всички предполагаеми консуматори. Купуват се готови генератори! Каквото има на пазара Laughing А няма почти нищо!Така че ако има някой връзка със специалист, нека помогне. И ако имате генератори за продаване , готов съм да помогна Wink
Върнете се в началото
Yordanov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 10 Май 2005
Мнения: 328
Местожителство: Botswana,Gaborone

МнениеПуснато на: Сря Яну 30, 2008 9:31    Заглавие: Отговорете с цитат

Anonymous написа:
Благодаря на отзовалите се! От 1 месец Южна Африка има криза за електроенергия. Хората се запасяват с генератори за домашна употреба и за бизнес. Търговците им продават де каквото могат, а хората не разбират!Това ви е познато нали Wink ! Имам познати които се допитаха до мен как най- правилно да си изберат мощността на генератора.Става въпрос за различни потребители- домашни,супермаркети и малки работилници. Което ви дадох като пример , е супермаркет със хладилници , фризери и климатици, искат да покрият до 85% от консуматорите.Измереният ток е на най -натоварената фаза (другите са около 75 и 72А) , при включени всички предполагаеми консуматори. Купуват се готови генератори! Каквото има на пазара Laughing А няма почти нищо!Така че ако има някой връзка със специалист, нека помогне. И ако имате генератори за продаване , готов съм да помогна Wink

Госта бях АЗ1
_________________
И когато всичко си загубил, все пак остава бъдещето!!!
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Потърси "Generator" в магазин за електроника Pulsator.bg : БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 90 лв.

Покажи мнения от преди:   
Потърси "Generator" в Интернет