Форум за електроника Форуми Форум за електроника

Форум за електроника
Български форум за електроника, ремонти, схеми, документация
 
 Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори   ТърсенеТърсене   ГрупиГрупи   Регистрирайте сеРегистрирайте се 
 ПрофилПрофил   Влезте, за да видите съобщенията сиВлезте, за да видите съобщенията си   ВходВход 

Service Manual Search :   Enhanced by: Jabse.com : българската търсачка
Пресмятане сечението на кабел?
Иди на страница 1, 2  Следваща
 
Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics
Предишната тема :: Следващата тема  
Автор Съобщение
Jubomara
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 14 Яну 2005
Мнения: 3
Местожителство: Варна, България

МнениеПуснато на: Чет Дек 20, 2007 12:08    Заглавие: Пресмятане сечението на кабел? Отговорете с цитат

При все че поизчетох десетина теми, не ми стана ясно коя е най-удачната програма за пресмятане на необходимото сечение на кабел за даден консуматор (разбирай мощност Wink ).

Пример:

Имаме сграда която трябва да се окабели. Наслагваш няколко консуматора и и съответният софтуер ти дава оптимално сечение съобразено с сължината на кабела, падът на напрежение, плътността на тока, и т.н.

Някакви предложения ?

Благодаря предварително.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
iovo
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 31 Окт 2007
Мнения: 35
Местожителство: Добрич

МнениеПуснато на: Чет Дек 20, 2007 14:22    Заглавие: Отговорете с цитат

Най просто киловат-квадрат
_________________
Само AC-DC
http://youtube.com/watch?v=U4URcEl1qZM&feature=related
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Astor
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 01 Дек 2005
Мнения: 167

МнениеПуснато на: Чет Дек 20, 2007 15:45    Заглавие: Отговорете с цитат

Просто провило - едножичен кабел - 4 ампера на квадрат
По-горният пост е неправилен тъй като инсталацията може да е на 12 V и за да протече 1 kw ще се наложи да протече ток с големина 83.3 ампера което ще го изпари
Винаги инсталацията се смята за макс натоварване - в смисъл когато всичко е включено трябва да издържи
_________________
The Big Man
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
Гост






МнениеПуснато на: Чет Дек 20, 2007 19:46    Заглавие: Отговорете с цитат

Зависи от инсталацията (възможност за охлаждане на кабелите) и от загубите на мощност на които си навит. Грубо казано се допуска до 9А на квадрат. Разбира се с 4А на квадрат е още по добре но и цена се гони все пак. Ако нямаш познанията е най-добре да се консултираш за конкретния случай с човек който това практикува.
Върнете се в началото
mirk
Активен потребител
Активен потребител


Регистриран на: 08 Окт 2007
Мнения: 59

МнениеПуснато на: Чет Дек 20, 2007 20:03    Заглавие: Отговорете с цитат

Сумираш мощностите на дадения токов кръг и определяш тока през него:

I=P/U*sosfi - еднофазни консуматори (U=220V)
I=P/(корен кв. от 3)*U*cosfi - триф. консуматори (U=380V)
cosfi=1 за активен товар

По така изчисления ток се избира сечението на кабел или проводник от таблици за допустимия ток на съответните кабели, като се внимава за брой натоварени кабели, температура на околната среда и начин на полагане на кабелите.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
iovo
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 31 Окт 2007
Мнения: 35
Местожителство: Добрич

МнениеПуснато на: Пет Дек 21, 2007 13:53    Заглавие: Отговорете с цитат

Astor написа:
Просто провило - едножичен кабел - 4 ампера на квадрат
По-горният пост е неправилен тъй като инсталацията може да е на 12 V и за да протече 1 kw ще се наложи да протече ток с големина 83.3 ампера което ще го изпари
Винаги инсталацията се смята за макс натоварване - в смисъл когато всичко е включено трябва да издържи
Astor-1000/220=4.5А Човека говори за инсталация на сграда а не с 12V да захраним бетонобъркачка.Мисля че му предложих най бърз и лесен начин
_________________
Само AC-DC
http://youtube.com/watch?v=U4URcEl1qZM&feature=related
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
formati
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 31 Авг 2009
Мнения: 32
Местожителство: гр. София

МнениеПуснато на: Пон Авг 31, 2009 20:11    Заглавие: Отговорете с цитат

iovo написа:
Най просто киловат-квадрат
полезно и лесно Smile
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
DJ69VN
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2008
Мнения: 3329
Местожителство: Варна, България

МнениеПуснато на: Пон Авг 31, 2009 20:16    Заглавие: Отговорете с цитат

Е как да стане "квадрат-киловат".Като масово на апартаментите е 6 квадрата от там значи ->6 киловата!?Малко не ми излиза на мен тая сметка.За мнението 4А на квадрат по-съм съгласен Smile
_________________
Analog Audio™ Quanterall.com
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
Rumen-TV
Нов потребител
Нов потребител


Регистриран на: 06 Юни 2007
Мнения: 28
Местожителство: zlatograd

МнениеПуснато на: Пон Авг 31, 2009 21:27    Заглавие: Отговорете с цитат

Как выбрать провод для электропроводки
Если Вам необходимо выполнить электрическую
проводку в квартире на даче или в гараже, а это
имущество не застраховано от пожара или Вы
просто практичный человек, то приводимые в
данной статье сведения помогут уберечься от всяких
неожиданностей, связанных с электрической сетью.
Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формулам 1=Р/220 (например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки — 0,3 А). Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
- для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
- для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо покупать другой. При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220 В использовать провода от телефонной линии).
При выполнении скрытой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.
Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для бытового использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенной таблицей.
Сечение, мм2 1,5 2.5 4 6 10 16 25 35 50
Ток, А 17 25 35 42 60 80 100 125 170

Това казват руснаците
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
elmondo-ivan
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Юни 2006
Мнения: 632
Местожителство: Севлиево тел. 0878/971664

МнениеПуснато на: Пон Авг 31, 2009 21:53    Заглавие: Отговорете с цитат

Цитат:
Най просто киловат-квадрат
Не е лошо да прочетеш малко теория...
_________________
Ай сиктир,бе драги зрители!Повредата не е във вашият телевизор...
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Потърси "Пресмятане сечението на кабел?" в магазин за електроника Pulsator.bg : БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 90 лв.

Покажи мнения от преди:   
Потърси "Пресмятане сечението на кабел?" в Интернет



Създайте нова тема   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница 1, 2  Следваща
Страница 1 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети