МнениеПуснато на: Сря Окт 31, 2007 18:08    Заглавие: Питане за дефектнотокова защита Отговорете с цитат

Колеги,има ли забрана да работят два трифазни консуматора на една ДТЗ?И ако няма ,защо имам следния проблем:по отделно включени ,всяка една от две машини си работят,а само като се включат заедно в контакта без даже да са пуснати дефектнотоковата пада.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
eler
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 30 Яну 2005
Мнения: 2248
Местожителство: Раднево

МнениеПуснато на: Сря Окт 31, 2007 21:14    Заглавие: Отговорете с цитат

Вероятно имат утечки, които поотделно са по-малки от тока на задействане, но като се включат заедно токовете на утечките им сумарно надвишават тока на задействане на ДТЗ.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
vstoykov
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 04 Дек 2005
Мнения: 327
Местожителство: Варна

МнениеПуснато на: Сря Окт 31, 2007 21:17    Заглавие: Отговорете с цитат

Това се дължи на големия ток на утечка. Предполагам, че дефектнотоковата защита е за 30mA. Токът на изключване на такава защита обикновено е 1/2 от посочения - т.е. 15mA. Ако единия консуматор има ток на утечка (при липса на повреда) 10mA, а втория - също толкова, е нормално да се получава така. В такъв случай могат да се ползват две дефектнотокови защити или да се сложи 300mA, но в този случай няма да има защита на хора от токов удар (а само защита от пожар).

Цитат:

Как да избегнем лъжливи сработвания на
дефектнотоковата защита?

Преходни пренапрежения от атмосферен или комутационен
характер могат да предизвикат лъжливо сработване на
дефектнотоковата защита.

Решението

Суперимунизираната срещу нежелани изключвания защита тип “si”
на Schneider Electric.


Редица устройства - компютри, принтери, копирни машини, аудио и
TV техника, битови електроуреди при нормалната си работа внасят
постоянни токове на утечка в електрическата инсталация.
При захранване на голяма група такива консуматори през една
дефектнотокова защита сумарния утечен ток може да предизвика
лъжливо сработване.

При стандартните дефектнотокови защити ток на утечка над 50% от
прага на сработване може да предизвика задействане на защитата.
(например при In=30mA Iизкл = 15 до 30 mA).



Източник: Каталог Дефектнотокови защити
_________________
Дешьлокавизатор - автматичен превод на шльокавица | Home teeth whitening | Teeth
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Посетете сайта на потребителя
vladimir_ki4ev
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 10 Юни 2005
Мнения: 507
Местожителство: София

МнениеПуснато на: Сря Окт 31, 2007 23:25    Заглавие: Отговорете с цитат

Благодаря ви?
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Потърси "Питане за дефектнотокова защита" в магазин за електроника Pulsator.bg : БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 90 лв.

Покажи мнения от преди:   
Потърси "Питане за дефектнотокова защита" в Интернет



Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 1 от 1

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети