emil74
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 16 Мар 2007
Мнения: 1108

МнениеПуснато на: Нед Фев 09, 2020 20:35    Заглавие: Отговорете с цитат

Мощността е около 1кВ. През лагери не се допуска заземяване. Освен това, паразитните токове увеличават корозията на лагерите. Намрих информация. Прилага се оборудване(обикновено - четки), за Shift grounding. Стандартно.
_________________
http://www.youtube.com/watch?v=yqoy8aGFRAU
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла Посетете сайта на потребителя
hidrazin
Опитен потребител
Опитен потребител


Регистриран на: 05 Мар 2008
Мнения: 1364
Местожителство: Казанлък

МнениеПуснато на: Нед Фев 09, 2020 23:07    Заглавие: Отговорете с цитат

Разбира се че през лагери не се допуска протичане на ток.
В някои електромотори дори се слагат лагери с керамични съчми за изолация.
Не се изиска заземяване например на портални кранове монтирани на релси.
Но пък се изисква заземяване на релсите.
В твоя случай - мощността на е голяма и може да използваш разделителен трансформатор.
Другият вариант е поставянето на ДТЗ като и в двата случая се слага shaft grounding.
Върнете се в началото
Вижте профила на потребителя Изпратете лично съобщение Изпрати мейла
Потърси "Въпрос за заземяване на ротиращ се консуматор" в магазин за електроника Pulsator.bg : БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА над 90 лв.

Покажи мнения от преди:   
Потърси "Въпрос за заземяване на ротиращ се консуматор" в Интернет



Създайте нова тема   Напишете отговор    Форум за електроника Форуми -> Обща електроника - General Electronics Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Иди на страница Предишна  1, 2
Страница 2 от 2

 
Към:  
Не Можете да пускате нови теми
Не Можете да отговаряте на темите
Не Можете да променяте съобщенията си
Не Можете да изтривате съобщенията си
Не Можете да гласувате в анкети